问
通【tōng】过本地终端,能看到智能【néng】FSU的【de】数据,位置模块【kuài】的数据,但【dàn】看不到通用采集器
答
FSU接入模块是【shì】采集原有监控单【dān】元【yuán】的数据,它上面运行着LSC程序【xù】,而【ér】lsc的【de】配置是从原有运【yùn】营【yíng】商的配置【zhì】导【dǎo】出转【zhuǎn】换而来【lái】,而转换过【guò】程中需要人【rén】为【wéi】添【tiān】加一些配置【zhì】,若配置不正【zhèng】确,或者导出的【de】文件有【yǒu】误,转换好的配置升级到FSU接入模块后将会出错,就会【huì】出现这种情况,请检验配【pèi】置是否有【yǒu】问【wèn】题,可以通【tōng】过用移动的终端程序连【lián】接FSU接入【rù】模块,进入参数【shù】库查看配置是否正【zhèng】确以及查【chá】看实时数据是否正常。
展开更多
收回
问
注册灯Sta2 闪烁正【zhèng】常【cháng】,说明已经注册成功,但铁【tiě】塔平【píng】台【tái】查看还是离线状态【tài】是怎么【me】回事?
答
这种情况【kuàng】一【yī】般是【shì】铁塔平台上,该站为“工程态”,需要转【zhuǎn】为【wéi】“测试态”或交维;另【lìng】外,在【zài】安装的FSU出【chū】现配置错误,导致两个【gè】及以上的站【zhàn】使用了同一套配置时,也可能【néng】出【chū】现【xiàn】这【zhè】种情【qíng】况,可【kě】通过报文接【jiē】口查询注册信息里的【de】MAC,确认是否存在这种情况。
展开更多
收回
问
FSU的配置中没有门禁信息是怎么回事?
答
在转换LSC配置时,要提供门禁【jìn】信息【xī】的ttmj.txt文【wén】件,应当按说明【míng】书里【lǐ】的格【gé】式整理,整理完【wán】成后,若是【shì】在excel整【zhěng】理的,存盘时,一【yī】定选择【zé】“文本【běn】文件(带制表符分隔)”,不要选择 Unicode文本,不然程序读【dú】取【qǔ】门禁【jìn】配置【zhì】错误,无法添加门禁信【xìn】息,使用其他文【wén】本编辑工具时【shí】,也只能存成标【biāo】准的文本,不能【néng】选【xuǎn】择其【qí】他编码的文本。
展开更多
收回
COPYRIGHT © 1997-2021保【bǎo】定市天河电子技术【shù】有限公司 ALL RIGHTS RESERVED 冀ICP备05000380号-1 DESIGN BY SZHD